发布于 2018-11-30 20:10:58
33楼
通常大功率的变频器的进线变压器都采用整流变压器供电(IT系统,即变压器中性点不接地系统),普通照明或动力类供电采用电力变压器(TN系统,变压器中性点直接接地系统,具体包括TN-S,TN-C,TN-C-S。S:分离;C:共用),现在经济发展了,不再苛求节约点铜线成本,所以基本都采用TN-S系统,即中性线(因接地也叫零线)和PE线(因接地也叫保护接地线)独立分开(三相五线制),这种系统单相接地,由于中性点接地,相线与中性线通过大地短路直接构成回路,所以短路电流巨大。至于上面提到的IT系统(金属外壳等接地属保护接地),由于中性点不接地,相线通过变频器或电机接地短路,需要经过大地和中性点之间的等效电容才能构成回路,所以单相短路电流相对较小。通常在IT系统供电的变频器对接地检测也是检测电流获得的,如果检测接地电流未触发报警阈值就不会报警。根据楼主所上电机照片看电机为星型接法无疑,如果像你所说电工非要将电机结成角型,电机额定状态下每相绕组承受的电压是不一样的,即690V电压接成星型,电机每相绕组承受电压是400V,如果接成角型,每相绕组承受电压是690V,电流增加1.732倍,时间久了就会烧电机。至于楼主提到的电机绕组间三相短路变频器还能运转,个人觉得电机三相绕组非短路,只是功率越大电机相间阻值越小(如果要测量只能使用电桥)。电机绕组对地绝缘损坏是可能的,变频器没有监测到接地运转也就好理解了。