恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-30 21:39:43
36楼
我认为,其实变频器专门的对地漏电检测功能,可以描述如下。
变频器有输出电流传感器(像西门子是直接检测;非传感器检测的。);即便人为故意电机接线对外壳短路,也是可以上电的。因为,启动过程并不是瞬间给出高电压的;而是从零电压开始。所以,对于外部短路,就在使能、建立励磁、还没有给出频率过程中,电流检测就超过“门限”,这时在一个载波脉冲期间就截止IGBT,给出外部短路接地的故障信号。
当然,在运行中,发现三相不平衡(静态辨识为准)后,也会给出故障信号。
对于IT供电来说,也有两种情况。
一种是变压器中点完全不接地。这时,变频器进线侧任意一相接地,或变频器输出端接地,都没关系。没有电流会流经大地PE,构成通道。变频器三相仍然可以是平衡的电流。
但这种变频器一定是没有Y电容的。
另一种是变压器中点通过高阻抗接地。这种情况,就可以检测出较弱的漏电流。
对于IT电网,西门子变频器需要拆除Y型电容连接器。
这时西门子变频器不能检测负载对地故障,需要加装本德尔绝缘监视仪。
精华帖版主置评:这个出处不错--北
请填写推广理由:
分享
只看
楼主