回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-30 22:35:07

41楼

盾构机是工作在地下隧道内,潮湿环境中,不能用中性点接地供电系统,必须是隔离变压器供电。

楼主把电机-变频器-供电变压器整个供电电路画出来,然后再来分析就一目了然了。

我认为这个电机是星形接法,供电采用中性点不接地系统,也就是隔离变压器供电。在地下工作无法用风冷,可能绕组直接用水冷,本身就是接地的,供电电源对地不会形成回路。不能用地面工厂的变压器中性点接地供电系统的常规思维去分析问题