在IT供电系统中,电机某相对地漏电后,其他两相的对地电压提高1.73倍(装有dV/dt电抗器时)甚至要再乘2(未装输出电抗器时),这是电机绕组电感存在导致的。
这种情况,是对电机绕组绝缘的一个考验!
对于TN(变压器中点接地)供电系统来说,整流后的直流电压中点是个与供电频率相同的三角波。
而对于IT供电系统来说,因为与大地隔离,它的电位是浮动的。整流后的直流中点电位,在正常情况下,是无法确定的。但是,如果电机某相接地,这时,整流P+ ;N- 的中点电位,由于电机三相IGBT 输出轮流对地短路,正好表现为整流电压之半。成为一确定值。因此,可以通过整流电路来判断电机是否有某相对地漏电短路。
这种方法,对于三相绝缘下降所导致的漏电,是无效的。只有在高阻接地的IT 供电系统中,才能检测出来。