回复:其他设备对地短路导致旁边设备的变频器炸的一塌糊涂

看雪001

  • 帖子

    2498
  • 精华

    88
  • 被关注

    238

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-01 19:09:28

10楼

现在好多变频器的IGBT和三相整流桥是一体的,这样设计可能是便于散热,有时只是前级的二极管整流桥出现短路,而IGBT六支却完好无损,这种情况可以考虑是不是滤波电容短路引起的。电容短路多数出现在上电瞬间充电电流太大。楼主说直流母线是怎么回事?难道电柜里的变频器是共直流母线的?

变频器输出都有过电流保护,IGBT损坏多数是环境温度过高,反向击穿电压下降导致击穿,所以,环境温度和变频器散热是主要考虑的问题,其它的原因就有点玄了

大道至简,知易行难