各有侧重吧。
PDA侧重于PLC程序变量的监控,传动本身的录波软件侧重于变频器本身数据的分析。
PDA再强大,也只能分析经过传动本身及PLC联合“咀嚼”过的数据,读取的是映像区的数据,而不是传动本是实时采集到的数据。因通讯及CPU数据更新导致的“延迟”,PDA是毫无办法的。
而传动本身的录波分析功能,则完全不受以上限制。
况且,说“CUVC本身运算能力有限,采样时间较长”的说法,很牵强。一方面,PLC读取的数据,都来自于CUVC,你根本无法越过CUVC去采样变频器的编码器信号;另一方面,CUVC本身的弱点在于存储空间,而不在于运算速度;但是,我们也只是要分析故障状态前后的数据,多了对我们也没用。从这点上来讲,装置本身的存储空间,也足够了。
另外,这个数据采集功能,内嵌于变频器本身,不在drivemoniter中。离开monitor,也能用。
精华帖版主置评:精彩发言。仰慕一下哈。kdrjl