回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-02 11:03:48

59楼

这么大功率的电机用万用表测相间的阻值会显示为零的。而对地也为零,怀疑电机的星点处绝缘低或绕组单匝与铁芯之间接地的概率大,借个电桥测量下相间和相对地之间的直流电阻吧或用36v的交流电源,一根线分别接某一相,另一根线通过灯泡与电机外壳相连看灯泡的明暗。