你想想,PLC读取传动本身的数据,以PROFIBUS-DP为例,是不是来自U734这个参数?这个参数的更新周期是不是由参数U950.21来定义?这个,没有CUVC,能行?
另外,PLC本身的过程映像区更新的,,也是受CPU扫描周期影响,这个,你又怎么绕的过去?
另外,6SE70年代,最流行的是PROFIBUS-DP通讯,这种通讯方式只能是以令牌轮询的方式采集数据,你又怎么能绕过这些通讯延迟?
至于6SE70的淘汰,与目前的话题无关,这是科技发展的自然结果。正如PDA也在一代一代更新一个道理。而且,6SE70淘汰了,但是S120依然保留了录波这个功能啊,不但保留,而且比6SE70时代更强大了,这个,是否定之否定的关系,并不是单纯的否定。
你又拿PDA与WINCC比较,那就更不对了,二者所做的完全是两码事。WINCC主要是用于监控,用于人机交互,其最新版本的数据更新周期也才100ms,以前版本是500ms,怎么能用于显示实时数据?况且,WINCC面对的主要是操作人员。
PDA仅仅是采集数据并以曲线的方式显示出来,采集的是PLC的变量,主要是为工程技术人员分析程序及过程数据所用,针对的是专业人员,操作人员根本就看不懂。
二者,根本就不是一类产品,怎么能比较?
PDA的强项,是对PLC数据的分析;6SE70/S120内嵌的录波功能,强项就在于对传动本身数据的分析。二者功能有交叉,但是不能相互代替。比如,对一个带20子站的PLC,通讯速率为187.5K,CPU的扫描周期为40ms的系统,你用PDA分析分析1ms周期的变频器的电流看看,你就知道PDA的缺陷在哪了。