以下是引用羊7017在2018-12-01 23:11:05的发言 >58楼













图重新调整了下,应该稍微清楚点了

最后一张图,再去找一下1600kVA变压器的初次级接线图,这个变压器次级是三角形接法还是星形接法?如果是星形接法,中性点是否接地?做维护首先要了解你的供电系统性质。

690v供电,对照电机铭牌,已经可以说明这台电机是星形接法。

大道至简,知易行难