回复:6SE70报F015故障。求救!急!!!

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-02 16:02:06

27楼

展开查看
以下是引用AS electrician在2018-12-02 15:10:29的发言 >25楼:首先向兵版致歉!你是传动方面的专家,但是在论坛里讨论问题带有义气成分个人觉得有失风度,也没有必要在这里争执,也许我才疏学浅,对有些概念上的理解与你不同,通过讨论才能不断改进和提高。我只想重申一点,PDA系统真是好东西,我以前曾经到过位于上海的Iba(伊霸)公司驻中国代表处,就是因为Iba公司在过程数据采集领域做的比较出色,所以才能有一席之地,SIEMENS公司也甘拜下风,如果单位不差钱就购置一套或几套,对帮助分析和处理问题绝对有帮助,而且很容易上手。至于DriveMonitor和Starter里的Trace录波功能我觉得更适用于传动调试人员。这就是仁者见仁,智者见智吧!

这个没有什么致歉不致歉的说法。你尽可以说出自己的观点。

你可能不了解这个论坛的风气,在这个论坛里,每个人都可以说出自己的观点,只要没有政治问题、不涉黄、不粗俗,纯技术问题可以畅所欲言。而且,我也不喜欢说话藏着掖着的,那不是技术人员的风格,那是外交人员的作风。希望你能接受这种直来直去的风格。

从始至终,我也没否定PDA是款优秀的软件,你来本论坛的第一个”精华“,就是提到的PDA。那个精华就是我封的,这已经表示了我对PDA的认可及态度。我只是说他与装置本身内置的录波软件侧重点不同。比如,我从来不说用装置的内置软件去分析PLC程序中的BUG。


另外,我虽然是传动的版主,但并不代表我只做传动。恰恰相反,我在程序中花费的精力更多,大量的时间用来编程了,所以,我非常了解S7 PLC的工作机制。


但是,WINCC及PDA是我的短板,因为这部分工作不需要我来做。我只懂他的皮毛。即便如此,我没吃过猪肉,但是看过猪跑啊,我的PDA的同仁做PDA时,各种限制我是看到的,不是很方便。对于我要求的数据显示要求,经常完成不了,也是现实啊。


理不辩不明。你至今没有回答我你是否做过我20楼所说的实验?你是否知道如何绕过6SE70中U734及U951这两个参数。不知你如何应对这两个问题?

如果你认为辩论几句就“失去风度',那这样的风度就是虚假,就是懦弱,不要也罢。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。