楼主的题意:


第一,P1300 = 21;这是VC控制模式,也就是闭环速度控制模式;


第二,楼主所说的目标位置,不是定位的位置,我理解是设定值与实际值之间的关系。他所讲的目标位置,是指当设定值阶跃改变以后,实际值达到设定值目标位置。


所以,楼主的问题,其实是在寻求闭环自动控制系统的基本参数和指标如何调整的问题。


G120有一本手册《CU250S-2操作说明》

其中:调试和扩展调试功能章节,就是描述控制系统动静态品质的调试方法吧。