回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

天平童虎98

  • 帖子

    311
  • 精华

    1
  • 被关注

    54

论坛等级:奇侠

注册时间:2017-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-03 07:47:37

67楼

如果三相每项(断开其余两相),检查对外壳电阻都是零,那样的话就是相间短路,短路电流应该比较大,继电保护应该会动作。如果只是一相对外壳短路,地线又断了,这是基本上可以认为没有短路回路,电流比较小,可能检测不到