一个计时器计完了,触点接通,是不是?此触点又接通另外一个计时器,那是不是此时另外一个计时器又开始计时?200个计时器,每个3200秒应该够用。

一个计时器计完了,触点接通,是不是?接通同时给一个信号到一个计数器,而且还接通的同时再复位自己,令到自己再次从零开始计时,计完又计数器加一,加一又计,计完又加一……一个计时器搭一个计数器可以计好几年了。

你要计多久?