以下是引用孤注一掷在2018-12-04 10:38:41的发言 >3楼:你好兵版,在这向你请教个问题,不忙时帮分析一下,我这是棒材轧钢车间,轧区414-2 DP cpu,两路dp总线,bus1下挂了18台80轧机,主站出接18架进,一次接到1架轧机。bus2下挂4个ET200从站,3个80飞剪,两个EM277,两台G120,两个安川变频器。 问题是:bus1总线没规律的出现掉站,有时是全部掉站,有时一部分,有时是一台,模块信息诊断为:分布式I/O故障,短时间自己返回,有时几十毫秒,有时一两百毫秒,请论坛里的大咖们给分析一下什么原因,从哪些方面下手解决,dp头都重新接过了,网速从1.5M降到500K了,bus2正常的,感谢了!
这种问题基本上是EMC 的问题,比如各站之间的等电位问题、屏蔽问题、走线问题、介质是否合格、用的元件是否是正品等问题。
解决了以上问题,就不会有问题。