回复:模拟量输入模块6ES7231-0HC22-0XA8同时接受+-5V电压信号和4-20ma问题讨论

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-05 09:38:43

2楼

展开查看
以下是引用cy77223在2018-12-04 10:29:27的发言 >楼主

现场有一个200plc 4AI同时接了一个+-5V的信号,又接了一个4-20ma电流信号,电压信号接的A+ 与A-,电流信号接的是RB与B+短接接ma信号+,B-接ma信号-,其余没有用的,并没有C+与c-,D+与D-短接,如果没用的不短接行不行,另外现在是,在上电一瞬间接电压信号的模拟量口会有数字量,这个电压信号是测速机发出的正负220通过电阻分压成0-+/-5V进的plc,但是你人为的转动一下测速机,然后停止,这个数字量瞬间变零,我分析上电时是因为测速机没有发出电压,而接到模拟量口的这个信号其实没有电压,相当于这个模拟量口是悬空,当你动一下测速机这时发出电压所以又正常了,不知道这样分析对不对,模拟量的拨码开关从左往右是001000


没用的通道是要求短接的,但如果程序中没用这个通道的地址,不断接也不会有影响。