以下是引用kayome在2018-12-04 12:24:14的发言 >15楼

 赞

做维护的能深入细致到这个地步,佩服

置位复位的那个问题,个人感觉欠妥,关系到安全的问题,考虑到操作员的觉悟和自觉性,不是输出报警就万无一失了,即使有"误动作",宁可信其有

你的回复不无道理,任何控制指令在具体应用中总会可能遇见某一些问题,编程者就是结合实际情况来做完善的工作者。

我在这里应用,无非就是从另一个侧面来规避因传感器触点“抖动”的方法。

在具体实施前也考虑过重要的安全问题,这个动作的原动作过程是这样的,当准备自动滑块下行前,首先检测安全锁位置,在打开位允许下降。但是,具体的程序是整个下降动作的每一步均检测安全锁位置,那样当过程中出现有安全锁触点因各种原因引起的抖动,就会使设备停机。

我改动的方式是当准备下行前检测安全锁位置,在打开位后,上滑块下行,中间过程不再做安全锁的位置检测,就是改为每一个动作只做开始时的检测。