我对比了下处理前后的截图,直观感受:

一、处理后需要与CPU进行时间同步的设备已经大大减少。

二、对于同一Sequence,同一消息源Source会成对出现两条PTCP的报文,分别是第一条发出测量时间延迟请求,第二条确定时间延迟结果并完成同步。处理后,往往很快收到结果。处理前,常常存在很大的延迟才收到同步结果。

三、Phoenix无法完成我们PTCP报文的解析的原因是硬件不支持。SIEMENS使用了ERTEC400或200的芯片,基于该硬件完成基于时间的数据通讯。

所以要搞懂技术细节,还是要深究PTCP协议的运行机制。


PTCP全称为Precise transparent clock protocol。基于IEEE1588,SIEMENS使用了ERTEC400或200的芯片,基于该硬件完成基于时间的数据通讯,从而保证运动控制的精度<1us。PTCP协议位于OSI/ISO参考模型的第二层,所以不能通过路由。该协议可以同步的时间精度在ms和us的的范围内。对于内存和CPU没有特殊的要求,所以占用很少的资源,另外它占用极少的带宽。该协议在时间同步控制过程中,主要分为两个部分,分别是完成同步和测量延迟时间。所以要想深刻知道这两部分的详细信息,你需要知道同步帧的过程原理和其含义,比如说Sync.Req和followup.Req这两种报文,Sync.Req表示同步请求,要求对方slave的保存当时自己的时钟信息,followup.Req然后再发送主时钟的发送Sync.Req的时钟信息,这样完成同步机制。测量延迟使用Delay.Req和Delay.Rsp两种报文,是Slave--〉master,然后Master发送给Slave的一个过程,用于测量网络的线路延迟信息,得到精确的时钟同步。