以下是引用kdrjl在2018-12-06 11:29:38的发言 >9楼

我为什么对此帖的交流高度关注?因为,凡是采用G120通讯模式控制传动系统的,F1910故障码都不会太陌生吧?


因为我并不是搞PLC的,所以F1910仅知道是通讯故障码。因为与我的工作没关系,就不太关心了。可是做为一个自动化与驱动的系统项目,这个故障的存在,直接影响了系统的工作可靠性。难得看到如此明确的F1910详解。


y版威武。

哦,像你们不使用PZD周期性通讯的,又要使用USS读取信息的。一定会遇到F1910的烦人事情!


在G120B-2上启用USS,它就要你设定PZD数量和PKW长度。而你其实根本不想使用周期通讯。

如果你设定PZD数量=0?问题是,西门子根本就没有这种USS报文,在V4.7上BF灯照样闪烁(V4.4版本则不会)。

所以,当USS通讯调试正常后,就简单地(P2040=0)关闭监控即可。这样就不会报F1910,BF也不会闪烁了。(屏蔽故障码没用处)


另外,好奇的是,你们在线如何保存修改的参数到非易失性存储区的?用参数 P971=1么?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?