哦,像你们不使用PZD周期性通讯的,又要使用USS读取信息的。一定会遇到F1910的烦人事情!
在G120B-2上启用USS,它就要你设定PZD数量和PKW长度。而你其实根本不想使用周期通讯。
如果你设定PZD数量=0?问题是,西门子根本就没有这种USS报文,在V4.7上BF灯照样闪烁(V4.4版本则不会)。
所以,当USS通讯调试正常后,就简单地(P2040=0)关闭监控即可。这样就不会报F1910,BF也不会闪烁了。(屏蔽故障码没用处)
另外,好奇的是,你们在线如何保存修改的参数到非易失性存储区的?用参数 P971=1么?
我说呢,他们(我同事)总是把P2040 = 0,关闭监控。原来是这样呀。
另外,我们对PKW的通讯,都是过程参数,不存数据,断电后数据没就没。无所谓,而工艺控制的参数,都是用STARTER设置好,并永久保存的。像一些设定值,限制值什么的,都是随用随变,断电以后,没了就没了。不用关注。