签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2018-07-06
普通 如何晋级?
发布于 2018-12-06 17:40:49
4楼
列子:1个PLC是ST30,另1个是PLC ST20。 2者之间485用的引脚对应是1对1,2对2,3对3这样的。程序是按照跟我学跟我做200smart写的,实际操作没有反应。2者之间没有通讯成功。
做过检查步骤:1检查485引脚是否一一对应。 检查结果:没问题,用万用表1对1测量
2 分别检查2PLC之间的 波特率 奇偶校验 存储位 检查结果:都11对应
3检查程序错误标志位 程序运行状态 检查结果:无错误状态
大佬们,帮帮忙看看是什么原因,下面是我程序
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html连接里有接线方式和modbus相关资料。
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8936条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!