项目上面买了四块TP1500comfort的屏幕,其中一块屏幕订货号为6AV2124-0QC02-0AX1(其他三块为0AX0),使用WinCC V12做好的画面另外三套都可以直接下载,就这块屏幕一直提示目标设备与组态的设备不兼容,后来在更改设备版本里面TP1500只有0AX0的TP1500.
微信截图_20181206184109.png
咨询了400告诉我这款屏幕是有最新的软件版本,使用V12无法通过HSP升级硬件,需要安装V13SP1或者V14SP1对V12的项目做升级,然后再进行组态更改设备.
问题在于我现在安装了V13SP1,接着浏览项目打开时提示"缺少所需的产品,因此无法打开项目"
微信图片_20181206181506.jpg
仍然无法打开V12软件做好的画面,我试着重新安装了V12的软件,确定WinCC COMFORT V12在电脑上安装成功了,但是再通过V13SP1打开项目时,仍然提示这个问题.在论坛逛了半天了,也一直没人有同样的遭遇,其他人好像直接可以打开,然后项目升级就OK.问问大家有没有什么好办法可以方便解决这个小问题.
使用SD卡能将另外三套里面的画面copy到这个屏幕上面使用吗?我尝试过将另外三套的画面存储到SD卡,然后把卡拿出来到这套上面下载,但是发现HMI屏幕上从外部存储卡下载程序窗口里面是空白的,是我存储的有问题还是这个办法就不行呢~
微信图片_20181206184020.jpg
我是从传动转到PLC的小白,可能问的问题很肤浅,但还是请大家多多见谅~