    现在有个称重传感器想直接读取浮点数数据,看说明书解释重量数据要进行解码,解码顺序为3412;现在我连续读取4个int的数据,请问要怎么把4个连续的INT数据转换成2个浮点的数据来显示重量!

现在我是用最笨的方法来进行处理的

我的方式如下:

读取的数据为DB1.DBW0, DB1.DBW2, DB1.DBW4, DB1.DBW6

然后把 DB1.DBW4赋值给DB2.DBW0  

            DB1.DBW6赋值给DB2.DBW2 

            DB1.DBW0赋值给DB2.DBW4  

            DB1.DBW2赋值给DB2.DBW6

再然后就读取:DB2.DBD0跟 DB2.DBD4

这种方式感觉很繁琐,请问各位有没更加科学简便的方式!  