首先第一个疑问,到底是6轴还是5轴。
其次猜测XYZ都是增量编码器,AC是绝对编码器,故要求XYZ轴必须开机回零,而AC不需要。
现在的问题是AC轴编码器状态34210估计是1,没有标定状态,故没有回零参考点标志,自动运行会报警(27100)。将AC轴开回实际零点后,重新标零应该就解决了。