恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-06 23:06:29
4楼
感谢李大侠和k版主的分析,我在6SE70的样本上找到MM440外形尺寸为FX,GX选配的制动单元那个制动阀值了,就是673V和774V。附件有图有真相。
1,设 P1254(“Vdc 接通阈值自动检测”)= 0。能耗制动的切入阈值由 P0210
(电源电压)直接得出 :能耗制动接通阈值= 1.13 * sqrt(2) * P0210
2,P1254(“Vdc 接通阈值自动检测”)= 1。能耗制动的切入阈值由 r0070
(直流母线电压)得出:能耗制动接通阈值= 0.98 * 1.15 * r0070。
以上2种方式我的理解应该是集成内置制动单元的MM440变频器的阀值计算。外置选配制动单元阀值可以在拨码开关设置的。