同意一楼的观点,如何是一直正常运行的设备出现了这个故障,先不要急着调PI值,而更多的多关注传感器,及线路的干扰问题,热电阻回路是否有时断时通的问题【虚接现象】,或者找一个固定电阻接直接接到表上,如果稳定。那就是外部电路和传感器,如果还是震荡,那就是表的硬件或PI参数异常。
如果温度显示正常,那这个环节就排出了。问题出在控制器,驱动器上或参数上,不知你的阀门是否有开口度检测反馈元件,如果有,建议重点检查。