回复:FC105仿真时,PIW1不管输入多少值,输出为什么不变?

黑猫警长W

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2491
  • 精华

    1
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-07 14:28:02

1楼

首先你要明白工程值实际上是实数,也就是说上限100应该是100.0,下限是10即10.0

所以你在仿真中MD20和MD122应该选择real类型而不是十进制

根据你选的单极性,PIW的范围在0——27648  也就是说0-27648 对应的是10.0-100.0

比如你输入10000就可以看到有明显的变化了