以下是引用zhangli0在2018-12-07 21:25:33的发言 >6楼

串级调节才有主副pid之分呀!从你的图上看是没有问题的,具体是ph值作为主环,还是so2做主环看你的想以那个为主,如果是环保为主,那么就是控制so2,多用石灰水,反之就用ph值,主环ph值计算输出的为烟气和石灰水流量的系数,然后用这个系数算出石灰水的流量作为副环的pid的设定值。

首先感谢大师的指点。


首先系统要保证的还是环保指标,也就是保证SO2排放在环保允许范围,那么这样一来我贴出来的PID图应该将SO2的PID放在前面了吧?


另外,大师说的主环应该是第一个PID吧,副环是第二个PID?相当于主环的输出作为副环的设定值?


最后,以贴图PID为例,我不太理解“烟气量修正系数”是怎么得出的,图中的副环“石灰浆液流量”算是副环PID的反馈值吗,这个系统是否需要加入扰动,应该怎么加?