恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-08 11:06:17
8楼
首先感谢大师的指点。
首先系统要保证的还是环保指标,也就是保证SO2排放在环保允许范围,那么这样一来我贴出来的PID图应该将SO2的PID放在前面了吧?
另外,大师说的主环应该是第一个PID吧,副环是第二个PID?相当于主环的输出作为副环的设定值?
最后,以贴图PID为例,我不太理解“烟气量修正系数”是怎么得出的,图中的副环“石灰浆液流量”算是副环PID的反馈值吗,这个系统是否需要加入扰动,应该怎么加?
烦请大师指点迷津,感谢!
1、是的,
2、烟气修正系数实际就是采集烟气的实时流量,转换成对应的so2流量(大概对应,不需要严格对应,只要有正确相关性就行了),也就是进行一个提前调整。理论上,如果烟气流量增大,那么产生的so流量也会相应的增大,那么就要对应的增大石灰水的流量,才能保证ph值和so2的含量不会超标。
请填写推广理由: