回复:关于石灰脱硫控制系统的PID问题求助

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17127
  • 精华

    63
  • 被关注

    887

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-08 11:06:17

8楼

展开查看
以下是引用Mr S在2018-12-08 10:10:39的发言 >

首先感谢大师的指点。


首先系统要保证的还是环保指标,也就是保证SO2排放在环保允许范围,那么这样一来我贴出来的PID图应该将SO2的PID放在前面了吧?


另外,大师说的主环应该是第一个PID吧,副环是第二个PID?相当于主环的输出作为副环的设定值?


最后,以贴图PID为例,我不太理解“烟气量修正系数”是怎么得出的,图中的副环“石灰浆液流量”算是副环PID的反馈值吗,这个系统是否需要加入扰动,应该怎么加?


烦请大师指点迷津,感谢!


1、是的,

2、烟气修正系数实际就是采集烟气的实时流量,转换成对应的so2流量(大概对应,不需要严格对应,只要有正确相关性就行了),也就是进行一个提前调整。理论上,如果烟气流量增大,那么产生的so流量也会相应的增大,那么就要对应的增大石灰水的流量,才能保证ph值和so2的含量不会超标。

活到老,学到老!为了生活学习吧!