展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-12-07 11:02:42的发言 >15楼

我只看了原理图,没有仔细看下面的图片,

问题应该是执行器的电源负与模拟量的信号负连接在一起了,本这个也无可厚非的,只是这个执行器的电源是AC电源负与信号(这里理解为直流负)连接在一起,可能会引起信号的干扰。

交流参考点(地)与直流参考点(电源地、信号地)是不允许连接在一起的!

G0与M在该执行原件内部就是短接的。


呵呵,看来大家都有这习惯性的错误,归根结底想省那两根线而把原理规范置于脑后了。


偷懒也好,省钱也好,懂也好,不懂也好,很多工程师的内心里都住这一个不遵守原理和规范的魔鬼!


为啥这个CASE能入选我的成套那些事儿(七)?因为他是个错误的典范!