此类问题在多年前,一套热处理炉设备上厂家也是不按规范连接的电气负载就是另一个佐证。
有这样一个控制回路,变频器驱动带抱闸电机装置。
原本,电机4条线(三相电源+PE),抱闸单独一条控制电缆连接。厂家“高级”电工在三相电源线上分出一条相线给抱闸驱动器(220V),原PE不接,改为接N(零线)供抱闸驱动的N端,虽然从电气回路上看并没有什么问题,但是,安全、可靠性(抗干扰)就无法确保了。当时看到这个情况,我在现场马上制止了,让他们按正常要求接线,因为该系统带有dp通讯,且在dp电缆敷设在与几十台变频器驱动的18.5KW电机桥架中。所有设备的金属外壳均用16平方多股铜线连接到专用的接地装置上,确保通讯正常。
不规范的安装,会给后续的设备调试带来不可预测的隐患。
也就是说变频到电机是没有接地连接的,
楼主描述的是否是:
变频到电机是4芯护套电缆(三相+PE),PE当N线用了,你的用户只放了根单芯线到电机刹车的接线端?
电机功率多大?线径能配合上吗?
电机接线盒与刹车接线盒是在一起的?不在一起的话,如何接线,利用电机的PE端子飞线吗?
果真如此,那岂止是不规范!