1.。每个二线制传感器回路应该串直流保险,热电阻建议选用四线制变送器,温湿度选用信号隔离器,避免24vdc串接;

2.变送器范围太大,不利于控制,建议选用-20---100摄氏度;

3.湿度信号,温度信号屏蔽线分开走。不应该温湿度正一对,负一对。调节阀M与Y单独走屏蔽线;

4.模块,阀电源建议用单独保险,以便维护。

5.按照习惯,温湿度传感器正负接反了。

学习ing!学习!

精华帖版主置评:基本上说到点子上了。