回复:MM440变频器偶然报故障F0002过电压

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-09 06:53:00

5楼

如果报警是发生在变频器给定值突然变小的时候,也就是变频器减速时,肯定是负载惯性太大了,这时候要么加制动电阻要么调大P1121的减速时间要么不用矢量控制模式改用标量控制模式。
如果变频器给定值是恒定值,就要查供电电源是否过高(超过440V),检查电机电缆是否绝缘老化是否布线不规范,检查电机绕组部分击穿相间不平衡。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。