回复:MM440变频器偶然报故障F0002过电压

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-09 11:43:56

7楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2018-12-09 06:53:00的发言 >5楼:如果报警是发生在变频器给定值突然变小的时候,也就是变频器减速时,肯定是负载惯性太大了,这时候要么加制动电阻要么调大P1121的减速时间要么不用矢量控制模式改用标量控制模式。 如果变频器给定值是恒定值,就要查供电电源是否过高(超过440V),检查电机电缆是否绝缘老化是否布线不规范,检查电机绕组部分击穿相间不平衡。

电缆没问题的,电机也没问题的。我现在想从优化参数上入手,这种情况,增加制动电阻有用么?

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!