恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-09 13:53:22
39楼
1.调节阀工作电源是 AC24V;控制信号0-10V, 这信号由PLC DC24V产生。他们是不同的电源,调节阀少一根 柜内0VDC<-->调节阀M 的连接线缆。
2.调节阀工作电源和控制信号电源属于不同电源,不可走同一根电缆。
3.PLC 模拟量输出M,接了交流24V, 应接 0VDC。
精华帖版主置评:明确