回复:成套那些事儿(七)— 大家来找错

kllllll

  • 帖子

    273
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-09 13:53:22

39楼

1.调节阀工作电源是 AC24V;控制信号0-10V, 这信号由PLC DC24V产生。他们是不同的电源,调节阀少一根 柜内0VDC<-->调节阀M 的连接线缆。

2.调节阀工作电源和控制信号电源属于不同电源,不可走同一根电缆。

3.PLC 模拟量输出M,接了交流24V, 应接 0VDC。

cary

精华帖版主置评:明确