以下是引用Zane在2018-12-08 14:15:49的发言 >25楼

也就是说变频到电机是没有接地连接的,

楼主描述的是否是:

变频到电机是4芯护套电缆(三相+PE),PE当N线用了,你的用户只放了根单芯线到电机刹车的接线端?


电机功率多大?线径能配合上吗?


电机接线盒与刹车接线盒是在一起的?不在一起的话,如何接线,利用电机的PE端子飞线吗?


果真如此,那岂止是不规范!



以下是引用WWCWWC在2018-12-08 13:32:01的发言 >24楼:此类问题在多年前,...

引用24楼详细内容:

此类问题在多年前,一套热处理炉设备上厂家也是不按规范连接的电气负载就是另一个佐证。

有这样一个控制回路,变频器驱动带抱闸电机装置。

原本,电机4条线(三相电源+PE),抱闸单独一条控制电缆连接。厂家“高级”电工在三相电源线上分出一条相线给抱闸驱动器(220V),原PE不接,改为接N(零线)供抱闸驱动的N端,虽然从电气回路上看并没有什么问题,但是,安全、可靠性(抗干扰)就无法确保了。当时看到这个情况,我在现场马上制止了,让他们按正常要求接线,因为该系统带有dp通讯,且在dp电缆敷设在与几十台变频器驱动的18.5KW电机桥架中。所有设备的金属外壳均用16平方多股铜线连接到专用的接地装置上,确保通讯正常。

不规范的安装,会给后续的设备调试带来不可预测的隐患。


以下是引用Zane在2018-12-08 11:21:19的发言 >20楼:G0与M在该执行原...

引用20楼详细内容:

G0与M在该执行原件内部就是短接的。


呵呵,看来大家都有这习惯性的错误,归根结底想省那两根线而把原理规范置于脑后了。


偷懒也好,省钱也好,懂也好,不懂也好,很多工程师的内心里都住这一个不遵守原理和规范的魔鬼!


为啥这个CASE能入选我的成套那些事儿(七)?因为他是个错误的典范!

以下是引用WWCWWC在2018-12-07 11:02:42的发言 >15楼:我只看了原理图,...

引用15楼详细内容:

我只看了原理图,没有仔细看下面的图片,

问题应该是执行器的电源负与模拟量的信号负连接在一起了,本这个也无可厚非的,只是这个执行器的电源是AC电源负与信号(这里理解为直流负)连接在一起,可能会引起信号的干扰。

交流参考点(地)与直流参考点(电源地、信号地)是不允许连接在一起的!

借此话题发言,我肯定想把它作为一个典型来说。

设备安装他们仅仅是考虑电气回路,而不考虑电磁兼容性问题,说实在也没有那些概念。