对!压力开关也是模拟量信号,关键是故障的表像是液位显示不正常,导致提升泵无法启动。
而且PLC有密码,无法在线啊1
液位不正常,从液位实际的表象入手。
检测液位的传感器是否有被“卡”住的可能,或者液位确实是低了/传感器是否有故障。
plc加密,对于维保确实是一个问题,你需要想办法与供应商沟通,要到密码。