以下是引用执着探路者在2018-12-08 14:48:05的发言 >

对!压力开关也是模拟量信号,关键是故障的表像是液位显示不正常,导致提升泵无法启动。

而且PLC有密码,无法在线啊1

液位不正常,从液位实际的表象入手。

检测液位的传感器是否有被“卡”住的可能,或者液位确实是低了/传感器是否有故障。

plc加密,对于维保确实是一个问题,你需要想办法与供应商沟通,要到密码。