回复:子程序和S_ITR有冲突

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-10 11:40:27

2楼

计数器前面的计数端,是不需要加边缘的。还有,你那个复位信号,同一个信号多次形成边缘信号,可以统一一个中间量获得边缘,然后用这个中间量区代替你计数器前面的复位信号,这样可以省很多执行时间。

第10个网络,作为一个输入输出变量。自己复位自己有什么意义?复位了之后就离开了,变量是传出去了,但是下个周期又从外部读回来了。始终使用这个值的状态都是外部当时的状态。那这个复位……到底怎么解释呢?

我想象,你是想外部边缘指令置位一个中间值,再用中间值传入这个“复位”信号,希望复位过就把这个中间值回零,外部就可以只顾置位,不用复位了,是不是?