这就尴尬了。。。  这会有问题么? 我现在就是这么干的呢!

CPU的X1到ET200SP的X1, ET200SP的X2到V90的X1... ... 此段做运动控制,设置了网络拓卜,走IRT


然后CPU的X2到普通交换机(XB008),交换机不区分网口连接其他的PN设备... ... (无网络拓卜,RT模式)

然后上述的V90X2也连接到另一个普通交换机(XB008),此交换机也不区分网口连接其他的PN设备... ...(无网络拓卜,RT模式)


其他的PN设备包括ET200SP,V90,S120。 还有第三方的步进驱动走ModbusTCP也是挂在这个PN上....


整台机器CPU1516,ET200SP总计4块, V90总计9台,S120总计3台,HMI总计4台,ModbusTCP的步进驱动总计11台,这些都是挂在一个网段上的... ... 问题是,没有问题!


1500T的IRT网口难道不能同时兼容RT吗?

I can do it