一台200kw的电机老过载损坏,就计划检修改造成280kw的,电机以及装置都更换,
我发现西门子s120的逆变器没有280kw这个功率的,最后选了605A的,也就是315kw的。为甚?
组态更换以及安装都很顺利,24v上电一切ok,,临近开机的时候送电,本想做优化,,
但是领导启动整流装置时,他们发现逆变器的快熔 砰 的一声。但是BLM整流已经正常启动,且没有任何的故障,停电检查发现新的逆变器的快熔与座接触的地方有烧灼的现象,且熔断器已经损坏,
这才发现大问题,正负极接反了,呵呵,低级错误啊,
安装以及送电都不是我负责的,这个当时具体什么声音我不确定,有人跟我说砰地一声。
发现问题后打电话给我,领导很着急,如果说装置损坏了,那么这个得有人负责,关键的问题是马上就生产了,所以这个很麻烦。
我就急急乎乎的赶去配电室了。。了解了一下,,判断如下:
第一 快熔两个都坏了,肯定是短路,根据逆变器的功率元件,IGBT有反并联的二极管,那么如果正负极反了,那么就是通过二极管短路的,,装置是605A,,过载的话应该900A左右,
第二 闻了闻装置没有什么气味,当时也没有看到烟雾什么的,说明装置内部没有炸,他们也没有听到什么声音,基本确定没大有事,,
第三 我看了看R0002的状态31,根据解释就是等待启动,没没有接地之类的重故障,可能IGBT没事,
第四 当时换了装置,本来想着使用800A的快熔,但仓库没有,所以他们使用了两个500A的,装置内的的是两个800A的,没有损坏。
基于以上四点,我觉得问题不大,,可以再送电试试,,
所以换了一个小的快熔,送电正常。
快熔在这次起作用了,我们那是四个1500并联的整流,如果直接加在IGBT,正负错了的话,肯定难看