星期天接到说四台机器早晨全部工作不正常。

我想肯定是电源出了问题,也就带了万用表到了现场。

设备接线如下:


首先,送电检查PLC等电源都正常(没有量电压)可是就是机器不正常。

我测量了下电压结果是380V,我就立刻关了电源,否则会烧坏PLC等器件,经过检查是N线断了。

见上图,当我送了两台机器电源时,通过变压器另一相L2的电通过N线到达Q1的上端,但是常理经过变压器后在Q1的下端因该是220V,可是我测量的是380V电压,这么高的电压没有烧坏PLC等器件,有点疑惑。当时想不通电压从何而来。

当然我接好N线后,电压恢复正常,机器也正常了。

后来我回来想了一下是上图的原因。