恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-11 10:02:40
23楼
从本次北雪大侠的维修实践看,有惊无险的确挺吓人的,快熔真正起到了安全卫士称号。的确控制器只要有冒烟,异味,及绝缘塑料变色现象基本上就是大问题了。我上次70MC控制电源炸了,当时看到绝缘隔离的塑料变焦黑了,就清楚知道大事不妙了,最终结果就是CUMC,及DP,编码器板全部报废。
是的,半导体快熔,我们一直采用的就是上海电陶的。为什么呢?因为他们告诉我在一个周波内,快熔既可以熔断。这个承诺,我们信了。因为在直流系统里,每每发生逆变颠覆故障时,都是会有效保护系统,特别是整流桥的硅,安然无恙。(逆变颠覆在我们这里所以经常会有,是因为我们用直流系统一般都是回馈电网发电的连续运行状态)
选型原则就是,硅的容量最大,快熔容量次之,系统实际使用的最大线电流再次。只要保证这三者的容量关系。元件的短路保护就是有效的。
另外,上边的帖子里有人问,IGBT如果短路,是否会有事?其实这个问题无须担心,IGBT用快熔是保护不了的,来不及。但IGBT自身有抗短路的保护电路。可以自动关断。但反向接错的短路,对IGBT的并联续流二极管就是威胁了。需要快熔的保护。