F07220 (N, A) 驱动:缺少“ 通过PLC 控制”
信息类别: 与上位控制器的通讯故障 (9)
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: 在运行期间缺少信号“ 通过PLC 控制”。
- 用于“ 通过PLC 控制” 的 BI p0854 连接错误。
- 上级控制系统取消了信号“ 通过PLC 控制”。
- 通过现场总线(主站/ 驱动)的数据传输已中断。
处理: - 检查用于“ 通过PLC 控制” 的 BI p0854。
- 检查信号“ 通过PLC 控制”,接通信号。
- 检查通过现场总线(主站/ 驱动)的数据传输。
注释:
如果取消“ 通PLC 控制” 之后要继续运行驱动,必须把故障反应参数设为“ 无”,或者将显示类型参数ξ 为“
报警”。
检查用于“ 通过PLC 控制” 的 BI p0854。
看看控制字的第十位是否已经发送