不要用向导做,这个用pid也不是很恰当。用纯粹的pid你怎么调都是迟滞的。

我用pid也做过运动控制,当时是采样目标编码器的脉冲,用pid算出伺服的速度信号,反馈伺服的脉冲,做跟随。架构应该跟你的很接近,只是我做一路,你做四路。没有难度的差异。pid手工编程,每几毫秒运算一次。向导没法知道运行密度。结果,快和慢都是有迟滞,只是慢的时候程度少,难发现罢了。其实迟滞也是线性的。最后,把p i 都做成不固定给定的,而是线性变化的,什么误差就用什么参数。很艰难才很勉强地过得去。以后再也不敢用模拟量做运动控制了。

这里说的模拟量其实是指一个数值,一个给定。你占空比啊,周期啊,其实也是一个给定,给定变化输出就变化。本质没有区别。0到10伏输出和pwm输出,在运算上没有区别。仅仅是输出级不同。