以下是引用lf184452在2018-12-11 12:47:28的发言 >

确实欧美都不喜欢用中继,我们以前做过很多大型发动机装配线,客户包括大众、奔驰、沃尔沃、长城、长安、吉利等,基本上都是直接输出的不用中继,大型电磁阀也不用直接 选用2A的输出模块,但没听说有坏模块的。

我遇到过几起因为是模块选择不当,造成晶体管输出短路及炸模块的故障,因为炸机的几起都比较严重,实际控制电路为星-三角启动,大部分都已经转换到运行阶段时炸的,所以,记忆比较深刻。

其中,有一起是控制柜空调凝结水问题,已经在此论坛有帖子发过事情的经过。

但是,有一点,欧美的继电器线圈及线圈配件的这个保护选件做的比较好,也比较到位。