以下是引用WWCWWC在2018-12-11 14:32:24的发言 >21楼

你看看我在6楼的回复。

问题是当输出接受到反电势时,二极管能够构成与外界的闭环回路,释放电动势,保护输出驱动管。

如果不接这个二极管,显然,输出晶体管(VMOS)将承受可能大于极限的电压而使输出击穿。当然这些都是相对的,如果这个电势电压不高,那么,接与不接没有区别,接目的就是避免反向较高的电动势能。

以下是引用LLLWH在2018-12-11 14:22:19的发言 >20楼:这个是西门子DO晶...

引用20楼详细内容:



这个是西门子DO晶体管输出的一个点的图,感觉这个二极管不加也没啥,电流倒灌也没啥,不会坏器件。也可能有其它我没考虑到的情况

我的理解,如果输出接的是感性负载,断电瞬间有反电势,解决的办法就是在感性负载两端反并接一个二极管,续流。反电势的极性和电源是相反的,那么这个二极管负极对负载的正电源,反电势正好是导通的,并没有保护作用。