公司有台加热炉,出料口有位移监测机构,确保安全。再一次生产中,产品偏移范围超出量程,设备一直报警,由于当日生产任务已完成,没有备用产品供调试,而且即将下班,于是我将报警程序段增加一个常开的中间变量,暂时取消了报警。但是,接下来的几日,一直没有生产任务,其他工序依然没有生产,再没有备品供调试的情况下,我想到了更改报警对应的数据块,使它回归正常值以取消报警。现将修改数据块数值步骤和大家分享一下,一起提高。
首次找到要修改的数值所在的DB数据块并打开,然后在线连接,如图一所示。其次在监视值列双击所要修改的数值,出来一个修改框,输入需要的数值点击确定就完成了,如图二所示。然后打开相应的程序段或者DB数据块,进行在线监控,可以确定数据已修改成功。如图三所示。

图一 图二 图三
注意。以上步骤,适用与在DB数据块中不能直接更改的,有中间变量的数据。本例中就是修改的DB数据块中的#C的值,已达到要最终修改出口位移偏移量的值。