回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9192
  • 精华

    158
  • 被关注

    1478

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-12 08:31:28

23楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2018-12-11 17:23:16的发言 >

我的理解,如果输出接的是感性负载,断电瞬间有反电势,解决的办法就是在感性负载两端反并接一个二极管,续流。反电势的极性和电源是相反的,那么这个二极管负极对负载的正电源,反电势正好是导通的,并没有保护作用。

我在6楼实际上已经有一个图示放着了,你说的应该是那种反电势释放途径。

而我认为在20楼的图示中,是为输出晶体管加设的保护二极管,目的是规避输出晶体管免于遭受反电势的冲击。

一个是给反电势构成回路设置的,原理在6楼图示。

另一个是为保护输出晶体管设置的,原理在20楼图示。

2个从功能及考虑角度上的侧重点是不同的,目的是一致的,均是为了保护输出元件。