回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-12 08:56:34

24楼

展开查看
以下是引用lf184452在2018-12-10 20:14:04的发言 >15楼

以前做过几年电子,这种情况最好还是加上二极管防止信号不必要的反向流动,另外4007是普通整流二极管结容较大所以反向关断时间较长对高频反向电压无防护能力。

这个真的没有去考虑过,我这里使用主要目的就是隔离,买的是普通的IN4007,大侠认为我这边应该使用什么型号的二极管比较好。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54703条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。