以下是引用lf184452在2018-12-11 12:47:28的发言 >17楼

确实欧美都不喜欢用中继,我们以前做过很多大型发动机装配线,客户包括大众、奔驰、沃尔沃、长城、长安、吉利等,基本上都是直接输出的不用中继,大型电磁阀也不用直接 选用2A的输出模块,但没听说有坏模块的。

以下是引用WWCWWC在2018-12-11 10:46:29的发言 >16楼:其实,这个二极管接...

引用16楼详细内容:

其实,这个二极管接与不接,完全看习惯的。

都在说德国设备做的如何如何的精致、到位,这个没有错,确实相比较比我们某一些设备做的要精致一些。我今天来吐个槽是德国工程师他们编辑的程序,这个还包含美国的设备,他们在具体编辑晶体管输出模块一般都直接驱动接触器的线圈了的,我曾经因故障改造过几次,所以印象比较深刻。我理解这个问题是相对模块或者说plc的造价对他们来说都比较低,没有引起足够的重视,我们这里基本标配无论是晶体管还是继电器输出的,均配置小型继电器扩展。但是,仅仅从电气原理上看,应该是需要接二极管或者RC的。

看动作频率情况了,如果电磁阀功率比较大,又是直流24V,动作频繁,这个2A的内部继电器使用寿命肯定是不长的,我曾经改过一台意大利的液压翻边机,就是直接使用西门子200PLC的继电器输出控制液压阀线圈,使用了不到2年时间,PLC内继电器就损坏了,后采取外加继电器转换就很简单解决了问题。

当然如果你的电磁阀功率不大,且动作不频繁,使用PLC内继电器直接控制就还行吧。