回复:并联300晶体管输出模块输出点需要加隔离二极管吗

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-12 09:02:08

26楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-12-12 08:31:28的发言 >23楼

我在6楼实际上已经有一个图示放着了,你说的应该是那种反电势释放途径。

而我认为在20楼的图示中,是为输出晶体管加设的保护二极管,目的是规避输出晶体管免于遭受反电势的冲击。

一个是给反电势构成回路设置的,原理在6楼图示。

另一个是为保护输出晶体管设置的,原理在20楼图示。

2个从功能及考虑角度上的侧重点是不同的,目的是一致的,均是为了保护输出元件。

以下是引用LLLWH在2018-12-11 17:23:16的发言 >:我的理解,如果输出...

引用详细内容:

我的理解,如果输出接的是感性负载,断电瞬间有反电势,解决的办法就是在感性负载两端反并接一个二极管,续流。反电势的极性和电源是相反的,那么这个二极管负极对负载的正电源,反电势正好是导通的,并没有保护作用。

  实际DO输出内部的场效应管自身是有保护的,见我上的图,就是源极和漏极之间内部反并联的二极管。不需要外部多此一举,我画的这个图是西门子D0模块输出端的内部真实图纸,所以外部加的二极管我理解是设计者加的隔离二极管。必要性不大。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。